liuhj 2018-04-28 10:46:08 | 土建计量GTJ | 966查看 1回答
在土建计量GTJ中,绘制筏板|汇总计算时报错提示:FB-1不能与FB-1(ID为117)重叠布置?
工程中筏板是同一位置不同标高的,标高已经调整好了,绘制的时候提示FB-1不能与FB-1(ID为117)重叠布置,如何处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:筏板同一位置不同标高是不可以绘制的:
参考解决方案:将其中一块筏板按照现浇板绘制,钢筋同时按照现浇板的配。或者可以在相邻楼层新建绘制筏板构件,调整筏板标高即可。
2018-04-28 10:46:08