山子 2018-05-26 15:00:53 | 北京市 安装 | 2434查看 2回答
套管描述问题?
DN50管道穿套管,套管比管子大2号,但是北京12定额套管定额子目中已考虑了大2号这个问题,见截图一,那么问:1.截图二套管的清单项目特征描述是不是不严谨,我描述DN50,北京12定额考虑大2号,实际制作为DN100;投标单位若是不用北京12定额投标(自主报价),我描述DN50他就报DN50,制作也是DN50;但是现场要用到DN100,这是否会引起争议,结算时推翻这条清单的单价?2.把特征描述第3条规格改为:被套管DN50或者内穿DN50管道,这样是不是更严谨一点?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:不需要,套管定额子目的设置,就是按被穿过套管的管道管径设置的;去商店购买套管、造价员计算套管都说的是管道的管径(而不是套管的管径);施工的工人师傅,知道DN50的套管需要用DN100的钢管来制作,定额子目也按DN100的钢管给出材料费。如果你画蛇添足,描述成DN100的,而施工图上又没有DN100的管道(只有DN50的管),怎么办?
2018-05-26 15:35:12
-
是的,描述成被套管DN50或者内穿DN50管道,这样更严谨一点
2018-05-26 15:19:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看