• 关于梁钢筋的问题

    如图请问:(1)梁集中标注上部通长筋为2C25+2C14,现其中一跨原位标注中部钢筋信息为3C25,原位标注钢筋根数不应该不少于通长筋根数吗?(2)图纸中红框处支座没有写支座负筋信息,是否按集中标注2C25+2C14填入,如果是的话,在钢筋算量软件中该处原位标注时支座负筋不填写钢筋信息,软件会不会自动按集中标注考虑?谢谢上部通长
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:见附图通长

    2018-05-26 18:07:09 

  •    回答截图中的问题:1,支座不输入信息,软件会按集中标注出来

    2、正常,因为该处有次梁


    2018-05-26 18:07:29 

  • 答疑解惑

    2018-05-26 18:11:50 