• 电气火灾监控系统都需要计算那些工程量?

    电气火灾监控系统都需要那些设备?都需要计算那些工程量?麻烦解释下谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电气火灾监控系统
    一般有监控主机,中继器,剩余电流探测器
    剩余电流式互感器,温度传感器,温度探测器
    通讯线,电源线,配管
    以上是一套电气监控系统的主要计算工程量
    需要根据具体的工程具体的图纸有增有减
    意思就是有的可能没有,根据实际图纸计算

    2018-05-26 21:42:43 

  • 一、电气火灾监控系统应有下列部分或全部监控装置组成:
    1 电气火灾监控设备;
    2 剩余电流式电气火灾监控探测器;
    3 测温式电气火灾监控探测器;
    4 线型感温火灾探测器。
    二、应根据工程规模和需要检测电气火灾部位,确定采用独立式探测器或非独立式探测器。
    三、 应根据电气敷设和用电设备具体情况,确定电气火灾监控探测器形式与安装位置。
    四、 在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8 个时,可采用独立式电气
    火灾监控探测器。
    五、电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作

    2018-05-26 23:29:26 