太阳雨 2018-05-26 21:02:57 | 河南省 安装 | 7624查看 2回答
电气火灾监控系统都需要计算那些工程量?
电气火灾监控系统都需要那些设备?都需要计算那些工程量?麻烦解释下谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
电气火灾监控系统一般有监控主机,中继器,剩余电流探测器剩余电流式互感器,温度传感器,温度探测器通讯线,电源线,配管以上是一套电气监控系统的主要计算工程量需要根据具体的工程具体的图纸有增有减意思就是有的可能没有,根据实际图纸计算
2018-05-26 21:42:43
-
一、电气火灾监控系统应有下列部分或全部监控装置组成: 1 电气火灾监控设备; 2 剩余电流式电气火灾监控探测器; 3 测温式电气火灾监控探测器; 4 线型感温火灾探测器。 二、应根据工程规模和需要检测电气火灾部位,确定采用独立式探测器或非独立式探测器。 三、 应根据电气敷设和用电设备具体情况,确定电气火灾监控探测器形式与安装位置。 四、 在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8 个时,可采用独立式电气 火灾监控探测器。
五、电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作
2018-05-26 23:29:26