木头人 2018-05-26 22:31:49 | 湖北省 土建 | 3549查看 2回答
关于抗震钢筋适用范围的问题
图纸商业部分为框架结构,住宅部分为剪力墙结构,按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E......... 那么,需要设置为抗震钢筋的构件是不是,框架柱纵筋,楼梯钢筋。暗柱,剪力墙等是否不需要设置抗震钢筋?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:看一下具体规定及条文解释。5.2.3 对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1 抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
3 最大力下总伸长率不应小于9%。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查抽样检验报告。5.2.3 本条提出了针对部分框架、斜撑构件(含梯段)中纵向受力钢筋强度、伸长率的规定,其目的是保证重要结构构件的抗震性能。本条第1款中抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值工程中习惯称为“强屈比”,第2款中屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值工程中习惯称为“超强比”或“超屈比”,第3款中最大力下总伸长率习惯称为“均匀伸长率”。
牌号带“E”的钢筋是专门为满足本条性能要求生产的钢筋,其表面轧有专用标志。
本条中的框架包括各类混凝土结构中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱-抗震墙的柱等,其抗震等级应根据国家现行相关标准由设计确定;斜撑构件包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等,相关标准中未对斜撑构件规定抗震等级,当建筑中其他构件需要应用牌号带“E”钢筋时,则建筑中所有斜撑构件均应满足本条规定;对不做受力斜撑构件使用的简支预制楼梯,可不遵守本条规定;剪力墙及其边缘构件、筒体、楼板、基础不属于本条规定的范围。
本条为强制性条文,必须严格执行。2018-05-26 23:08:11
-
你好:暗柱,剪力墙,框架梁都是需要设置为抗震钢筋的。
2018-05-26 22:36:31
-
在08清单规范中,有说明:在同一工程中,若增补部分,项目特征一致、相似的套用原投标中的综合单价,无清单项的可重新组价。这种情况适用可计量的项目措施清单吗?能重新组价措施费吗?
-
求2019年《湖北省房屋修缮工程消耗量定额及全费用基价表》的定额解释适用范围
求2019年《湖北省房屋修缮工程消耗量定额及全费用基价表》的定额解释适用范围。请发邮箱1957217232@qq.com
-
如图,如在钢筋说明中,显示三级钢为抗震E,是不是结构图中,所有的三级钢都是抗震钢筋。但是在第5点,说明一二三级抗震等级的纵向受力筋采用带E的,此次项目为四级抗震,是否冲突。
-
是整条梁都有还是就标注的那一跨有,最好有图集可以说明就更好了。问题补充:我翻了图集04G101-4 第6页 在配置相同跨第一跨表达,要注明跨数,当为一跨的时候可以不注明。