• 关于抗震钢筋适用范围的问题

    图纸商业部分为框架结构,住宅部分为剪力墙结构,按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E.........   那么,需要设置为抗震钢筋的构件是不是,框架柱纵筋,楼梯钢筋。暗柱,剪力墙等是否不需要设置抗震钢筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:看一下具体规定及条文解释。
    5.2.3 对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
        1 抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
        2 屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
        3 最大力下总伸长率不应小于9%。
        检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
        检验方法:检查抽样检验报告。
    5.2.3 本条提出了针对部分框架、斜撑构件(含梯段)中纵向受力钢筋强度、伸长率的规定,其目的是保证重要结构构件的抗震性能。本条第1款中抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值工程中习惯称为“强屈比”,第2款中屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值工程中习惯称为“超强比”或“超屈比”,第3款中最大力下总伸长率习惯称为“均匀伸长率”。
        牌号带“E”的钢筋是专门为满足本条性能要求生产的钢筋,其表面轧有专用标志。
        本条中的框架包括各类混凝土结构中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱-抗震墙的柱等,其抗震等级应根据国家现行相关标准由设计确定;斜撑构件包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等,相关标准中未对斜撑构件规定抗震等级,当建筑中其他构件需要应用牌号带“E”钢筋时,则建筑中所有斜撑构件均应满足本条规定;对不做受力斜撑构件使用的简支预制楼梯,可不遵守本条规定;剪力墙及其边缘构件、筒体、楼板、基础不属于本条规定的范围。
        本条为强制性条文,必须严格执行。

    2018-05-26 23:08:11 

  • 你好:暗柱,剪力墙,框架梁都是需要设置为抗震钢筋的。
    纵向受力钢筋
    抗震等级

    2018-05-26 22:36:31 