• 火灾自动报警系统图

    如图,这张系统图除了红色标注的风机配电箱是多线制以外,其他都是总线制么?第二:多线制是从手动控制盘引出来的,这个手动控制盘应该要添加主材吧?第三:是不是所有的多线制都是手动控制的?如果不是的话还需要增加什么线?第四:这种总线制和多线制同时存在的设计方式,自动报警系统的调试费用如何计算?调试费配电箱

    补充问题:貌似红色标注的风机控制箱也是多线制的
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.是的,只有风机有多线控制,其他的为总线控制
    2.手动盘需要添加主材,有些是把价格一套活的加在主机上了
    3.所有的多线,除了手动控制,还可以总线控制,总线联动,风机配电箱已经和总线连通,不需要添加其他线
    4.多线控制的调试没遇到单独计算过,考虑是否可以含在总线控制里面