• 管廊问题?

    1.北京12定额说明:设置于管道井、封闭式管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工乘以系数1.2;其中什么算是封闭式管廊,百度不到。
    2.住宅楼地下的管沟(走给水、中水、消防管道)属不属于封闭式管廊,要不要乘1.2
    多谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、就是象走廊一样专门敷设管道的水平通道(一般是指公共走道的上部)。
    二、管沟不属于管廊。

    2018-05-27 15:58:02 

  • 1、就是想走廊一样的巷道式管廊。
    2、管沟不属于管廊。

    2018-05-27 11:16:58 

  • 1.北京12定额说明:设置于管道井、封闭式管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工乘以系数1.2;其中什么算是封闭式管廊,百度不到。【就是四面封闭,和管道一样,没有敞开面】

    2.住宅楼地下的管沟(走给水、中水、消防管道)属不属于封闭式管廊,要不要乘1.2。【这个不属于管廊,不乘系数,按普通计算】

    2018-05-27 14:32:48 