约瑟 2018-05-27 16:54:04 | 河北省 土建 | 829查看 4回答
请问老师梁的集中标注和原位标注只定义梁下皮钢筋时这个梁构造对吗
请问老师梁的集中标注和原位标注只定义梁下皮钢筋时这个梁构造对吗?怎么调整
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳集中标注很少有只给出下部钢筋的,一般是给出上部钢筋,有时候下部钢筋在原位标注内您给个截图看看吧
2018-05-27 17:02:06
-
你好:梁的集中标注和原位标注只定义梁下皮钢筋时这个梁构造是不对的,梁是结构受力的,配筋是需要咨询设计明确的。
2018-05-27 17:28:42
-
应该是你理解有误的,集中标注给出的通长筋是上皮钢筋的,不是下皮钢筋
2018-05-27 17:59:47
-
集中标注上下层除了通长钢筋外,一般是给出上部钢筋,下部钢筋在原位标注内
2018-05-27 19:07:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看