185****3605 2018-05-27 18:51:15 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 1161查看 2回答
自动布置吊筋无法识别主次梁?
图中圆圈部位是主梁支座,矩形位置是次梁支座,为什么软件在自动布置吊筋的时候回布置在次梁上呢?双箭头位置是自动布置的吊筋,感谢老师们们解答。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果不能准确生成,那就是软件不能自动判断主次梁,这样的情况,就需要自己原位标注内输入一定要给出次梁宽度才可以输入的,否则不能输入
2018-05-27 18:54:55
-
您有柱的部位,不能判断主次梁,都是主梁的
2018-05-27 18:53:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看