20808418@QQ.com 2018-05-27 23:06:07 | 吉林省 土建计量GTJ | 1005查看 3回答
为什么这个梁 能画支座 另一个梁画不了支座 显示另一个梁有错误 错误在哪啊 而且它是红色的
为什么这个梁 能画支座 另一个梁画不了支座 显示另一个梁有错误 错误在哪啊 而且它是红色的 他们衔接的地方是墙我画在首层里了 直接到筏板 所以这个负一层没有显示
补充问题:
是不是这个位置画不了支座啊 但是这两道梁都是直接在墙里的啊 怎么画不了支座呢 我把那个短梁的支座删除也画不上了
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳借用一个没有配筋的柱布置上吧,柱截面等于墙体宽度
2018-05-28 07:40:20
-
梁要布置在支座上,这条梁的端支座不见,所以检查下柱子、墙等是否都绘制完善了
2018-05-27 23:11:04
-
画上柱。识别好支座,计算锁定在把柱删除
2018-05-27 23:31:45