• 接地母线、均压环长度的计算方法

    1、安装算量中 接地母线用φ12镀锌圆钢 怎么计算长度【按平面图计算,考虑高差。】{我在困惑,接地母线在图上没画来,也不知道哪里有接地母线,如何搞清楚哪里需要接地母线呢?
    2、图纸上的要求 接地线 :基础底梁的上下两层钢筋中的两根主筋(>2xφ12)通长焊接【按长度计算,按均压环套子目。不计主材费】{怎么计算长度呢老师,不清楚哪里需要焊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、安装算量中 接地母线用φ12镀锌圆钢 图纸上应该有标注。也可以询问一下设计。
    2、图纸上的要求 接地线 :基础底梁的上下两层钢筋中的两根主筋(>2xφ12)通长焊接【按长度计算,按均压环套子目。不计主材费】按建筑的圈梁四周计算长度。

    2018-05-28 09:00:01 

  • 1、接地母线一般用圆钢或者扁钢,图纸会有标注,没有则不计算
    2、图纸也有标注,计算方式就圈梁的长度

    2018-05-28 08:29:45 

  • 1.一般接地母线没有高差,因为基础在一个平面上,如果是筏板基础,一般考虑为基础中上下两次钢筋做接地母线,不用再放圆钢或者扁钢,如果是独立基础,考虑把基础用圆钢或者扁钢连接到一起,形成一个闭合的回路,可可以作为接地体。                        2.均压环一般是建筑物超过30米或者45米以上部位的外墙面的圈梁作为均压环,也是一个闭合的一圈,一般超过3米的层高,一层算一圈,3米以内的两层算一圈。河北定额中均压环的主材是含在定额里边的,你看看你们那的定额含量是否也包含主材。

    2018-05-28 08:31:15 

  • 1、安装算量中 接地母线用φ12镀锌圆钢 怎么计算长度【按平面图计算,考虑高差。】{我在困惑,接地母线在图上没画来,也不知道哪里有接地母线,如何搞清楚哪里需要接地母线呢?} 【这要依据标准规范要求和设计说明要求确定需要计算接地母线的电气接地,但还要分清那些定额已经包含,哪些未包含。】
    2、图纸上的要求 接地线 :基础底梁的上下两层钢筋中的两根主筋(>2xφ12)通长焊接【按长度计算,按均压环套子目。不计主材费】{怎么计算长度呢老师,不清楚哪里需要焊?} 【按基础梁长度,并形成闭环的电气通路计算。】

    2018-05-28 08:33:14 