勿忘心安 2018-05-28 09:30:31 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2319查看 4回答
单板、多板布置受力筋的区别
图一是单板布置,图二是多板布置,会有影响吗(这个范围内的板都是双层双向)
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳单板布置和多板布置工程量是不同的底筋多板布置工程量会多计算搭接,工程量会多一点面筋因为单板布置面筋会每个支座都要计算弯折锚固,工程量会多一点
2018-05-28 09:35:10
-
会影响,单板布置总量会多,多板布置板的受力筋直接通长了,少了弯钩部分,所以多板布置钢筋量会少
2018-05-28 09:36:42
-
按规范是图二多板布置
2018-05-28 09:36:47
-
你好:应该采用多板,一般选择3-4个开间布置和施工实际情况一致。
2018-05-28 09:40:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看