慢热girl 2018-05-28 09:33:28 | 山东省 其他专业 | 521查看 4回答
同事弄的钢筋建模,剪力墙没通过暗柱画,这样我导入土建广联达算量中
有什么补救办法?
补充问题:
墙柱转换后,墙是不闭合的。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
只有重新修改
2018-05-28 09:34:48
-
你好:在钢筋算量中用相邻剪力墙覆盖,并且重新计算,然后导入土建算量软件。
2018-05-28 09:43:42
-
导入后 整体进行柱墙转换 转换后在检查 把一些异形的墙删除重画 保证墙是中心线对中心线链接这样后期出一些量才能保证精准 比如装修 脚手架 钢丝网片等等
2018-05-28 09:49:58
-
需要在钢筋算量中用剪力墙覆盖暗柱,不然布置装修构件会很麻烦的,并且砼量也不准
2018-05-28 14:06:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看