• 户内塑料管问题?

    前提条件:户内DN25给水塑料管埋地敷设,连接洁具的立管明装,热熔连接;根据北京12定额计算规则:1.埋地管道套2-106,管件含量取0.1;2.立管明装套2-94,管件含量也取0.1;问:
    1.这样理解对吗?
    2.关于第2条,立管明装管道管件含量取0.1而不是0.96(明装塑料管(在没有埋地管的情况下)取含量0.96,这一条有什么定额解释或依据吗?如果施工单位硬拿这个说事,该如何反驳?
    多谢!





我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:热熔连接;根据北京12定额计算规则:1.埋地管道(非盘管埋地)套2-106,管件含量取0.96;2.立管明装套2-94,管件含量也取0.96;

    管件含量0.1是针对采暖盘管地埋(不允许有接头的情况)而言。而2-106子目是给水埋地管道(非采暖盘管埋地),埋地部分内有接头,与不埋地给水管道是一样的(因为不是盘管)。

    热熔给水管道区分埋地与明装,主要是支架(或管卡)的区别,管件含量并没有什么区别。





    2018-05-28 11:44:13 

  • 给水塑料管管件已包含在管道定额子目中,无需单独计算。埋地管道跟户内管道材质肯定不同,仔细看好设计说明,按照图纸相应材质套取