太阳雨 2018-05-28 14:51:57 | 河南省 安装 | 17358查看 4回答
短路隔离器的安装位置
如图,这个端子箱显示9个短路隔离器,我想问下这个短路隔离器全部装在端子箱么?还是串联在回路中?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图中的总线隔离器是全部安装在消防接线箱中的,回路的起始端,
2018-05-28 15:12:53
-
看你这个是安装在端子箱里面
2018-05-28 14:55:06
-
这个短路隔离器全部装在端子箱内,是串联在回路中的
2018-05-28 14:59:13
-
你好,您图中的总线隔离器是全部安装在消防接线箱中的有的图纸设计也有吸顶或者吊顶内安装都可以,只要是在回路起隔离作用就可以
2018-05-28 15:04:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看