电井中接线箱到配电箱之间的电缆如何计算
电井中,从桥架引出的电缆连接到电缆分线箱,再由分线箱引出另一种电缆连接到应急照明配电箱上 1、电井中应急照明箱和消防电力电缆桥架在同一面墙上,那么从电缆分线箱到应急照明箱的竖向翻高如何计算?(如截图中箭头所指两段高度分别为多高?)3、电缆分线箱一般安装高度是多少,从电缆分线箱下端出线再进到应急照明配电箱内的电缆工程量如何计算?设计说明中未说明。麻烦说明详细点,谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
看平面图中配电箱与井之间的距离即可。
2018-05-28 15:53:51
-
一般是箱体之间安装桥架,电缆从底部出线,计算之间的距离加上预留之和乘以1.025
2018-05-28 16:47:01