realfox@126.com 2018-05-28 16:12:31 | 湖南省 安装算量GQI | 1981查看 3回答
您好,关于管道给排水消毒压力试验还有点问题
1.给水管道定额工作内容中包含了水压试验,只需要套管道消毒试验吗?2.排水管道定额工作内容中只包含了灌水试验,那压力试验不用另外套定额吗?请问通球试验怎么套定额呢?3.消防喷淋自动喷水管道中只包含了水压试验,水压试验还需要另外套定额吗?因为有看到一个自动喷水灭火系统管网水冲洗的定额,还需要消毒冲洗吗?麻烦老师啦!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:1、给水管道工作内容中含了水压水压和冲洗试验,不含消毒和冲洗(消毒后再次冲洗)。但不是所有的给水管道都需要消毒和冲洗。消毒冲洗至适用于进厨房的给水管道、到开水房的管道、饮用水管道、2、排水管道含了满水试验(不需要打压),不含通球试验。通球试验均适用于立管和出户的水平干管,不是所有排水管都需要通球试验的。3、如果自动喷淋管道不含水冲洗,可以套取自动喷水灭火系统管网水冲洗的定额子目。喷淋的水又不喝,不需要消毒冲洗。
2018-05-28 20:37:59
-
1.给水管道定额工作内容中包含了水压试验,只需要套管道消毒试验吗?
水压试验要套取的,虽然定额已经包含1次!
2.排水管道定额工作内容中只包含了灌水试验,那压力试验不用另外套定额吗?请问通球试验怎么套定额呢?
这些试验按照规规要求必须做的,做了的就要计算,排水管道补需要做压力试验!
3.消防喷淋自动喷水管道中只包含了水压试验,水压试验还需要另外套定额吗?因为有看到一个自动喷水灭火系统管网水冲洗的定额,还需要消毒冲洗吗?
要计算并套取的!水压试验要做的,定额只包含1次,你真的实际要做多少次吗,有的不下十几次才OK!
2018-05-28 16:15:47
-
1.给水管道定额工作内容中包含了水压试验,只需要套管道消毒试验吗?【需要套冲洗消毒的,规范要求】2.排水管道定额工作内容中只包含了灌水试验,那压力试验不用另外套定额吗?请问通球试验怎么套定额呢?【排水管不需要做压力试验,定额包含灌水和通球试验】3.消防喷淋自动喷水管道中只包含了水压试验,水压试验还需要另外套定额吗?因为有看到一个自动喷水灭火系统管网水冲洗的定额,还需要消毒冲洗吗?【水压试验不需要套定额,但是自动喷水灭火系统管网水冲洗的定额要套取的】
2018-05-28 16:32:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看