• gqi2017给水系统 报表工程量统计错误

    gqi2017给水系统(二层的管)起/终点标高为层底-0.1时,报表不汇总计量,改为层底标高才合计量。反查发现此管径管道首层数量为0(首层没有,只在二层绘制,标高定义为层底标高-0.1)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个在工程量汇总时必须包含一层一起汇总计算,因为你在管道标高设置时部分管道的标高是底标高-0.1m,说明部分管道实际是在一层绘制的,如果刚汇总二层,那在图形上只能计算二层标高内的管道