• 剪力墙单对齐于现浇板,点了板边没有任何反应

    用户绘制的剪力墙,想单对齐与现浇板半边,点了之后没有任何反应。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因:现浇板是一个面式构件,剪力墙是面式构建,单对齐主要针对于点式和线式,面式的认不到;

    解决方案一:在板边缘绘制辅助轴线,以辅助轴线进行单对齐

    解决方案二:测量剪力墙和板边的距离,选中剪力墙进行偏移