• 消防管道连接方式的问题

    大家好!我给施工单位审决算,图纸说大于DN100采用卡箍连接,小于或等于DN100 为丝接。施工单位说自己DN100用的是卡箍连接但是没有签证,我想问一下,结合施工工艺和图纸,我该怎么定这个连接方式,室内立管、横管和埋地是什么连接方式呢?在线急等!

    立管
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不用确定
    图纸说大于DN100采用卡箍连接,小于或等于DN100 为丝接
    就DN100的按丝接算就行了,依据是按图纸计算
    不用听施工单位的,还没签证,不能采信


    2018-05-29 10:17:55 

  • 按图纸设计,除非他有签证,否则无法给他记取100卡箍连接。

    2018-05-29 10:20:16 

  • 按照图纸说明进行结算,

    2018-05-29 10:25:14 

  • 没有签证,就不算数,还按照图纸

    2018-05-29 17:04:17 

  • 决算你不看现场吗?现场什么连接你自己心里不清楚吗?既然是决算,不能问这里的人,现场干什么就怎么给

    2018-05-30 08:15:44 