• 满堂脚手架部分的里脚手架计算

    满堂脚手架是按净面积计算,满堂部分的里脚手架是按该部分建筑面积的50%计算。那么请问不论满堂脚手架有多高,则该部分的里脚手架是按该部分建筑面积的50%计算吗?还是需要计算增加层的部分的工程量呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 里脚手架是净高小于3.6米计取。满堂脚手架的要求是净高超3.6米计取,计取满堂脚手架就不再计取里脚手架了。超3.6米计取增加层,其高度在3.6~5.2m之间时,按基本层计算,超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。

    2018-05-29 16:19:09 

点我,有新答案通知你哦