1075466941@qq.com 2018-05-29 16:03:45 | 广东省 土建 | 1788查看 1回答
满堂脚手架部分的里脚手架计算
满堂脚手架是按净面积计算,满堂部分的里脚手架是按该部分建筑面积的50%计算。那么请问不论满堂脚手架有多高,则该部分的里脚手架是按该部分建筑面积的50%计算吗?还是需要计算增加层的部分的工程量呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
里脚手架是净高小于3.6米计取。满堂脚手架的要求是净高超3.6米计取,计取满堂脚手架就不再计取里脚手架了。超3.6米计取增加层,其高度在3.6~5.2m之间时,按基本层计算,超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。
2018-05-29 16:19:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看