• 空调系统的铜管要求做通气实验,气密性试验,气密性试验

    空调系统的铜管要求做通气实验,气密性试验,气密性试验。气密性试验在通风工程中有这个定额,但没有通气试验没有这个定额,应该套什么定额?(注:北京12定额)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •     不需要套定额,清单描述要写完整。

    2018-05-29 16:14:34 

  • 空调系统的铜管要求做通气实验,气密性试验,它们属于给排水中的管道,当然需要作了。

    2018-05-29 16:16:12 

  • 空调系统的铜管要求做气压试验和空气吹扫,套北京2012定额《工业管道工程》相应子目17-15和17-48
    铜管焊接安装也要套《工业管道工程》的相应子目。



    2018-05-29 16:21:06 