• 老师好,请问消防弱电管线在竖直桥架内布线是,每层楼都要从-1层的消防进线箱中分别引出一根线吗;

    老师好,系统图是这样的,系统图显示每层都设有消防端子箱,但实际平面图中并没有消防端子箱,线是在竖直的桥架中走,这种情况下是可以假设线在端子箱中连出去吗?然后根据系统图计算端子箱的个数吗弱电
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不是,应从每层弱电井中桥架的接线端子箱分支出去。

    2018-05-29 16:43:45 

  • 从你发的截图看,应该是从底层引至楼层接线箱,上下贯通,这是主线,然后由楼层接线箱引至平面

    2018-05-29 17:14:08 

  • 主线在竖井中,然后从每层接的端子箱出去,端子箱从系统图上数就可以

    2018-05-29 17:57:27 