63****@qq.com 2018-05-30 17:28:32 | 陕西省 土建 | 2348查看 3回答
编号相同的梁支座配筋关于轴线对称布置
问题一:编号相同的梁支座配筋关于轴线对称布置,是不是意味着原位标注钢筋也对称布置?如图:L11
问题二:“次梁一端支座与墙水平相连时,此支座纵筋及箍筋构造按框架梁执行,箍筋加密区取纵向钢筋直径 6倍、梁高的1/4和100中的最小值,箍筋直径不小于10,肢距同此次梁”。 这句话怎么理解,在广联达钢筋算量软件怎么设计
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,看图
2018-05-30 22:13:10
-
它是镜像,类似于翻转过来。
2018-05-30 17:29:54
-
问题一:编号相同的梁支座配筋关于轴线对称布置,是不是意味着原位标注钢筋也对称布置?是的,图中L11只有一跨,而原位标注的梁支座负筋都是3C16,所以使用镜像或者应用同名称梁都可以。问题二:“次梁一端支座与墙水平相连时,此支座纵筋及箍筋构造按框架梁执行,箍筋加密区取纵向钢筋直径 6倍、梁高的1/4和100中的最小值,箍筋直径不小于10,肢距同此次梁”。次梁一端不与框架梁连接,而与墙水平相连时,表示这个次梁的这端与框架梁作用相同,所以支座纵筋及箍筋构造按框架梁执行,而框架梁的支座纵筋和箍筋也不尽相同。所以支座纵筋参考其他框架梁设置,可取纵筋平均值、大多数纵筋的直径值或者最小纵筋值,但是一般情况下,设计单位都设计好了梁支座负筋,所以不用操心纵筋直径的问题。箍筋直径不小于10,一般就设为10或以上。箍筋加密区取纵向钢筋直径6倍、梁高的1/4和100中的最小值,如果纵筋直径是20,梁高450。那么就是120、112.5、100里面取最小值100为箍筋加密区。如果次梁箍筋是C10@200(2),则设为C10@100/200(2),加密区间为100mm。这样算下来增加的箍筋也没有几根。我没有遇到这个情况,没有用软件试过,应该是在梁钢筋的计算设置里面修改或其他钢筋里面添加。但是我认为设计单位一般都会考虑到这个问题,而把梁纵筋和箍筋都设置的合理,不需要我们修改钢筋。
2018-05-30 18:22:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看