86****@qq.com 2018-05-31 11:26:25 | 黑龙江省 安装 | 512查看 4回答
组价问题
自动报警主机500点以内,是属于多线制还是总线制,怎么区分的
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
总线制
2018-05-31 11:28:42
-
多线还是总线,要看系统图,看这个设备看不出。报警总线多
2018-05-31 12:42:07
-
基本都是总线。望采纳!
2018-05-31 13:20:11
-
自动报警主机500点以内,是属于多线制还是总线制,怎么区分的?答:看平面图上,每个点上都画一条线过去的(一条线串一个点),就是多线制,即500个点必须有500条线。每个防火区内每个系统只有一条线过去的(一条线串几十个点),就是总线制,几500个点不到10条线。
2018-05-31 13:58:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看