• 山西2011定额装修和主体工程,脚手架

    山西2011定额装修和主体工程,分别套几次外墙双排脚手架?装修外墙涂料和抹灰能不能再各套一次电动或者手动提升吊篮脚手架?里脚手架10m以内每增加1.2米是什么意思?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 山西2011定额装修和主体工程,套1次外墙双排脚手架;
    装修外墙涂料和抹灰套一次电动或者手动提升吊篮,根据定额考虑,不满足3升3降,按定额说明乘以系数
    里脚手架10m以内每增加1.2米的意思是,里脚手架的搭设高度超过10m以后,每增加1.2m增加二百多块钱。

    2018-06-01 09:29:52 

  • 山西2011定额装修【层高在3.3m以内时不能计取脚手架,因为装饰定额已经包含脚手架费用,但层高超过3.3m以上时可以计取脚手架】和主体工程【层高3.3m以内浇筑脚手架已经包含在定额内,不能再计取;层高超过3.3m以上时可以按施工组织设计计取脚手架,并定额内包含的脚手架也不扣除;墙体砌筑要单独计算,内墙按里脚手架计取,外墙按外墙双排脚手架或悬挑脚手架计取,只能计取一次;装修外墙涂料能再套一次电动或者手动提升吊篮脚手架,但抹灰不能再计取,已经包含在外墙双排或悬挑脚手架里了】
    里脚手架10m以内每增加1.2米,是因为定额按3.3m以内编制的,高度超过3.3m时每增加1.2m计算一个增加层的意思。
    这些在定额解释里有明确说明。

    三、定额应用 

    (一)说明及工程量计算规则 

    1.外脚手架均综合了护身栏杆、挡脚板、依附踏步梯、接料平台。 

    2.脚手架高度在3.3m以内的为基本层,3.3m以上至10m以内,再计算增加层。增加层的高度若在0.6m以内,舍去不计;在0.6m以上至1.2m,按增加一层计算,以此类推。

    装饰定额说明:3.总说明第8.2条:子目中包括了3.3m层高以内的简易脚手架的搭拆,层高超过3.3m时,脚手架的搭拆重新计算,根据施工组织设计另执行建筑工程预算定额相应子目,装饰定额子目中已包括简易脚手架的搭拆费用不扣除。

    2011年《山西省建设工程计价依据》解释(一)  

      筑 工 程

    1.问:当建筑物层高超过3.3m时应如何执行脚手架子目? 

    答:当建筑物层高超过3.3m时应根据施工组织设计,按照预算定额第十三章的规定,重新计算脚手架费用。相关定额子目中已经包括的脚手架费用亦不扣除。

    2.问:装饰工程中当层高超过3.3m时,脚手架费用应如何计算?

    答:层高超过3.3m时脚手架费用的计算同建筑工程(详见建筑工程解释第1条)。


    2018-06-06 17:50:39 