- 2018-05-31 18:16:32 | 福建省 安装 | 3261查看 3回答
电线根数以及用多大的管径怎么确定
电线根数以及用多大的管径怎么确定
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
怎样选取导体截面
首先计算负荷距(架空线)
负荷距=功率×长度
=PL P=功率(kw) L=长度(km)
例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方?
先计算负荷距=200×0.2=40kw/km
因为
根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”
铜线 40×2.5=100mm2 实际选用120mm2。
铝线 40×4=160mm2 实际选用185mm2。
铝线计算截面公式
实际选用185mm2
Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%。按照国家规范要求:一根线管里面穿的线所占的线管的空间不得超过40%,2018-05-31 18:24:24
-
你好,标准图集里有 05D1
2018-05-31 20:57:14
-
附图
2018-05-31 21:51:48