• 河南16定额电缆及电线敷设的超高系数记取与否如何理解

    河南电气安装 电缆明确不记取超高:(操作高度增加费:安装高度距离楼面或地面>5m时,超过部分工程量按定额人工费乘以系数1.1计算(已经考虑了超高因素的定额项目除外,如:小区路灯、投光灯、氙气灯、烟囱或水塔指示灯、装饰灯具),电缆敷设工程、电压等级≤10kV架空输电线路工程不执行本条规定);我的理解是电线安装要记取超高,但是GQI2018软件中计算设置是:”线缆是否计算超高“ 就是说把电缆和电线是否计算超高绑定在一块设置了,我晕胡拉,难道是电线也不计算超高?还是GQI208软件这样的设置有欠缺呢?该如何理解呢?另外超过5米的电缆桥架和配管及电线配管要不要计算超高呢?操作高度增加费
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.我也看了定额说明,你理解的很对。
    2.电线需要计取超高。
    3.GQI2018的设置有欠缺,这个你可以给广联达公司建议。广联达公司的软件是全国布局的,它适合全国的普遍情况。不过你套定额时,电缆不计超高即可,影响不大。
    4.操作高度超过5米的电缆桥架和配管及电线配管需要计超高费,这是定额的规定。

    2018-06-02 17:41:22 

  • 谢谢南阳 郭 专家的解疑  软件设置已找到处理办法:具体是软件设置线缆计算超高---是,在电缆构件属性设置中再设置超高---否


    2018-06-02 18:54:46 