• 广联达钢筋计算规则板的分布钢筋根数计算规则为什么是向下取整+1,依据是什么?

    广联达钢筋计算规则板的分布钢筋根数计算规则为什么是向下取整+1,依据是什么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:砌体加筋默认的是1/2间距起步的,现场都是一个间距起步的。如果是按一个间距起步向下取整+1就少算了,1/2间距起步的就不会少算了,
    软件里的计算设置我们不谈依据,只要计算的结果对了就没有问题
    我们要的是结果。

    2018-06-01 12:02:47 

  • 你好:这是软件内置的设置,是可以根据实际情况修改的设置的,因为目前很多合同中约定了计算方法,软件提供常规计算的方法提供选择,方便计算。

    2018-06-01 12:09:47 

  • 你好,先问个问题,十米的路,一米种一棵树,问需要买几棵树?答案是10/1+1=11棵。分布筋是10/1=10棵。理解一下吧,参考附图钢筋计向下取整

    2018-06-01 12:42:44 