• 汇总计算之后,箍筋根数为0

    梁局部加宽构造,使用圈梁补宽,在其他钢筋中输入钢筋信息,结果汇总计算后箍筋根数为0.输入钢筋信息其他钢筋答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 原因:因为圈梁位置还同时绘制了一道框架梁,受框架梁影响所以圈梁箍筋未计算。
    方法:可以先将梁移开或存盘出去,把圈梁计算锁定下,然后再将梁移过来或提取。或者先将梁删除,计算圈梁后撤销删除的梁,然后锁定圈梁;




    2018-06-01 20:07:28 

  • 你好:这是应该有的【如果不是正版软件是有这种情况】广联达服务新干线

    2018-06-01 20:48:38 