z14211 2018-06-03 11:31:05 | 山东省 安装 | 3168查看 1回答
插座线先走桥架,再沿地面敷设怎么识别
如题,在安装算量里面如果插座线从配电箱出来先走桥架,从桥架出来后沿顶板敷设至第一个插座处后面在沿地面敷设,但是在实际识别的时候,管线设置标高设置只能全是走顶板,或者全走地面。导致现在在识别插座的时候我都是先全都沿地面敷设一遍,在把从桥架出来第一段线删掉重新话,超级麻烦,请问大家有办法解决吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以采用【就近距离】来处理:从桥架接出一小段水平管,再垂直于水平管沿墙敷设,最后接入插座;桥架那段采用【桥架配线】功能即可
2018-06-04 10:39:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看