喵仔 2018-06-03 16:33:38 | 北京市 土建 | 920查看 1回答
砌体墙拉结筋
请教下老师,图纸里的砌体墙砌筑说明如图,采用2a8@500锚固进柱或者砼墙250,图纸设计是二级抗震,按这个说明要求是全长贯通。现场采用植筋方式,问题1是不是要同时设置图3砌体加筋然后选择植筋方式;问题2假如不用选择图三砌体加筋,图2植筋方式砌体墙砌体通长加筋没有植筋方式的选择,请问是不是有其他地方可以设置。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:把下图的[是],改为[否],不贯通构造柱,而是植筋。
2018-06-03 16:43:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看