渣渣小哥 2018-06-03 21:42:26 | 广东省 安装 | 932查看 1回答
防雷接地跨地
防雷接地跨地要算哪一些啊,比如线槽两端之间连接算是接地跨地吗?卫生间等电位以各个设备连接这些算是接地跨地吗?"从60米起每层利用建筑物圈梁内两条结构主筋构成闭合的避雷带"这句话的圈梁是指外面那一圈还是指每一条梁?谢谢解答
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、防雷接地跨地要算哪一些啊,比如线槽两端之间连接算是接地跨地吗?答:有些需要单独计算(例如:进户金属管道、屋顶突出的金属物、外墙金属门窗、卫生间的等电位联结等);有些不需要单独计算,已经含在相应的安装子目中(例如:金属电管之间的跨接、金属桥架之间的跨接等)二、卫生间等电位与各个设备连接这些算是接地跨地吗?答:需要单独计算跨接。三、"从60米起每层利用建筑物圈梁内两条结构主筋构成闭合的避雷带"这句话的圈梁是指外面那一圈还是指每一条梁?谢谢解答答:沿房屋四周建筑外墙上的那一圈圈梁。
2018-06-04 08:18:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看