• 防雷接地跨地

    防雷接地跨地要算哪一些啊,比如线槽两端之间连接算是接地跨地吗?卫生间等电位以各个设备连接这些算是接地跨地吗?"从60米起每层利用建筑物圈梁内两条结构主筋构成闭合的避雷带"这句话的圈梁是指外面那一圈还是指每一条梁?谢谢解答
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、防雷接地跨地要算哪一些啊,比如线槽两端之间连接算是接地跨地吗?
    答:有些需要单独计算(例如:进户金属管道、屋顶突出的金属物、外墙金属门窗、卫生间的等电位联结等);有些不需要单独计算,已经含在相应的安装子目中(例如:金属电管之间的跨接、金属桥架之间的跨接等)
    二、卫生间等电位与各个设备连接这些算是接地跨地吗?
    答:需要单独计算跨接。
    三、"从60米起每层利用建筑物圈梁内两条结构主筋构成闭合的避雷带"这句话的圈梁是指外面那一圈还是指每一条梁?谢谢解答
    答:沿房屋四周建筑外墙上的那一圈圈梁。