水电 消防 安装 小LIAO 2018-06-04 09:21:11 | 安徽省 安装 | 1206查看 3回答
通风调节阀 联动问题
1. 图中的调节阀是 手动调节阀吗? 设计没说明。2.是火灾时联动 电动调节阀?3.平时常开。火灾时达到280° 熔断关闭?4.这个调节阀的需不需要动作?5.火灾时这排烟系统怎么动作?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 图中的调节阀是 手动调节阀吗?答:是。2.是火灾时联动 电动调节阀?答:不是。3.平时常开。火灾时达到280° 熔断关闭?答:平时常开,风机慢速运行(排风状态);火灾时温度达到70℃时,风机转为高速运行(排烟状态),当火灾温度达到280℃,排烟机停止,防火阀关闭,防止火灾蔓延。4.这个调节阀的需不需要动作? 答:你画的四个圈,不是调节阀,是排风口(排烟口)。5.火灾时这排烟系统怎么动作?答:见第3条解释。
2018-06-04 21:24:45
-
1 图纸中的调节阀应该为手动调节阀(可以为设计明确一下)2 不是火灾联动调节阀3如果是电动调节阀,你说的是对的4如果是电动调节阀,就需要动作5通过防火区内的探测器反馈信号到主机,,有主机直接启动区域内的风机
2018-06-04 09:39:07
-
1、黄色圆圈内是侧排风口2、防火阀(70°或者280°)、电动防火阀(70°或者280°)图纸说明中的图例都会说明的3、举例电动型排烟防火阀:A、输入DC24V电信号,电流≤0.5A、电磁铁动作、阀门迅速关闭B、手动关闭,手动复位C、可输出阀门开启信号及联锁控制信号
2018-06-04 09:47:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看