    如消防镀锌管DN100有400米,DN65有160米。请问支架怎么计算呢?麻烦写一下计算式,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消火栓系统。
    1.DN100的考虑40*4角钢支架   400/6.5*1.5*2.422=223.56KG
    2.DN65的考虑30*3角钢支架 160/6*1*1.373=24.25KG

    2018-06-04 12:01:58 

  • 楼上很专业

    2018-06-06 11:26:55 