• 负筋布置范围

       此段的负筋布置范围不知道是哪段。板面筋已经有双网钢筋布置面筋
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是你画红线标的1跨

    2018-06-04 14:42:52 

  •    你画的那个2表示

    2018-06-04 14:42:56 

  • 正常,板负筋布置范围只是一跨,你可以看看图纸其他部位所表示的范围做进一步参考,请采纳,谢谢

    2018-06-04 14:45:50 

  • 严格按图纸设计来看,布筋范围是你红线1范围,但从施工角度,布筋范围是你红线2范围,不然可以图纸会审提出,要求设计院明确。

    2018-06-04 14:47:52 

  • 你好:见附图负筋

    2018-06-04 14:48:00 