为什么我的钢筋搭接改为焊接后,箍筋的量差很大,但是纵筋的量差却很小
业主合同中说明钢筋按照净长给我们计算,但是搭接部位的箍筋加密了,这部分量应该是给我们的,我在模型中将连接方式由搭接改为焊接,分别计算模型的箍筋量,发现箍筋差量占比很大,直筋搭接的占比很小,尤其是暗柱
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
焊接和搭接箍筋加密数量不同,箍筋数量和和受力筋直径大小,搭接长度有关
2018-06-05 15:55:18
-
你好:平法规定柱纵向钢筋绑扎搭接的时候搭接区箍筋按照min【5d,100】的间距计算,所以更改为焊接后,箍筋量减少。
2018-06-05 16:12:32
-
模型中墙柱的箍筋尺寸都很大,所以焊接和搭接的量差中箍筋的量差占比大,42吨的量差中有34吨是箍筋的量差
2018-06-05 16:53:13