• 负筋和跨板受力筋的分布筋,长度不一致。

    负筋图1:跨板受力筋的分布筋长度
    图2:负筋的分布筋长度
    两者计算长度与一般计算长度出入甚大,明显少很多。
    分布筋答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答;有几种设置方法的,方法不同,长度不一样的。广联达服务新干线

    2018-06-05 16:44:24 

  • 试了,如果选择轴线长度,分布筋,不会扣减与负筋相交的部分,3种方案,我都试了,要么少,要么多,所以这里存在很大的问题。麻烦陈工你也试试。

    2018-06-05 16:48:49 

  • 一般情况下,板的面筋要么是双向贯通筋,要么就是四周都有负筋或跨板受力筋,所以软件计算分布筋时,默认是选择与负筋(跨板受力筋)搭接。

    2018-06-05 17:00:25 