潍坊土建李 2018-06-05 17:21:21 | 山东省 土建 | 657查看 2回答
构造柱设置问题
哪些地方需要设置构造柱,构造柱的布置要求是什么?哪位大神能回答一下啊,说的简单易懂一些,谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
《砌体结构设计规范》(GB003-2011)规定:
有抗震要求时,6.3.4 条中填充墙与框架脱开时“填充墙端部应设置构造柱 ,柱间距宜不大于 20 倍墙厚 且不大于 4000mm ,柱宽度不小于100mm 。柱竖向钢 筋不宜小于 φ10,箍筋宜为φR5,竖向间距不宜大于 400mm 。”
填充墙与框架不脱开时“填充墙长度超过5m或墙长大于2倍层高时,墙顶与梁 宜有拉接措施,墙体中部应加设构造柱”。
6.5.2 条中“女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不大于4m,构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起”
2018-06-05 17:23:06
-
凡是砌体墙相交的位置、拐角位置,以及孤墙端头,还有砌体墙长度达到设计规定的设置构造柱条件的,都应该布置构造柱。
2018-06-05 17:23:30