• 负筋与面筋

    图纸说明:所有板底筋和面筋C10@200(未画出)双向布置,图纸上加(F)的都为负筋。像图纸这个位置,负筋覆盖了左边的一整块小板,右边是一块大板,那左边的小板还需要画面筋吗,面、负筋是否重叠布置了啊?重叠布置
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:见附图双向布置

    2018-06-06 15:39:07 

  • 可以按负筋布置也可以用跨版受力筋布置,负筋、跨版受力筋也是面筋,和通长布置的面筋不会重叠布置的,会交错布置,隔一步一

    2018-06-06 15:39:27 

  •     如说明负筋带F的不是附加的,小板可以不另外设置面筋;但如带F的负筋是附加的,应设置C10-200面筋,供参考

    2018-06-06 15:43:13 