• 高压旋喷桩

     说明里面只写了设计用量与定额不同时,可以调整,实际水泥掺量是30%,定额的水泥掺量多少?是高压旋喷
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 调整水泥的定额用量=实际用量就行,不用管定额考虑多少,按总材料耗用量计算呗。

    2018-06-06 21:34:23 

  • 你好:见附图桩

    2018-06-06 21:37:40 

  • 定额中的水泥消耗量可根据设计说明进行换算,水泥量=水泥掺量比例*桩的截面体积*土质容重(1800KG/M3)。

    2018-06-06 22:51:46 