13722657696 2018-06-07 08:31:35 | 河北省 土建 | 1869查看 1回答
11G101-2中楼梯平台板配筋在软件中如何输入
老师您好, 我们图纸中楼梯选用11G101-2,平台板配筋PTB1;h=120mm C10-200/C10-200,GTJ2018中我用表格输入选择参数化楼梯,平台板只有C-C,D-D,都没有纵向配筋,请问一下,我们图纸中C10-200/C10-200这样的标注具体是什么意思?确实没有纵向配筋吗?在软件中如何输入呢?谢谢您
补充问题:老师您好,请问我们这个平台板的配筋C10-200/C10-200,有没有纵向配筋呢?具体是什么意思?请您指教
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
平台板直接用现浇板画在图形中布置板受力筋就可以,注意记得在导入图形算量之后删除
2018-06-07 08:37:53
-
这个图纸的楼梯要求用11G101-2图集,请问用哪个合适?梯板的上下纵筋不同,还有梅花拉筋,在单构件楼梯里怎么设置?平台板的梅花拉筋怎么设置/
-
图纸上是这样表示的: AT1,h=130 等分2230/14 C12@120 楼梯平台配筋是双层双向的C8@200 请问一下他是不是双层双向的 不知道在工程中如何输配筋 急求一下。。。
-
求指教,最新的广联达钢筋算量软件GGJ2013中,图集已选16G101图集,单构件输入里的楼梯哪些是16G101-2的?是我画红圈的部分吗?03,11的都标注了,就是没有标注16的。
-
1.最好不是在单构件输入,因为还要计算砼,用别的构建代替绘制,会用什么构建代替,谁能教教我啊,请截图示意? 2.卫生间降板加筋,谁能解读一下11g101中降板加筋的信息那一页我看不懂
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看