• 梁的原位标注与集中标注的表示,钢筋是如何计算的

    如图集中标注显示梁下部通长筋是4C25,原位标注显示下部钢筋4C25,是应该按通长筋计算还是下部钢筋,按图集通长筋和下部钢筋,在计算钢筋长度是有点区别,下部钢筋会多一个支座的锚固;这个梁的钢筋应该是通长还是不通长集中标注

    补充问题: 我记得梁的原位标注,下部标注,钢筋是包含了下部通长筋的钢筋信息;就会混乱了,到底是哪个
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁的集中标注的信息,是在梁的属性中输入,对于设计的原位标注信息,就是在梁的原位标注识别时的相应跨中输入。对于集中标注与原位标注的信息不同时,是按原位标注“优先”为原则的,软件也是基于钢筋图集规则识别计算的。当原位标注和集中标注的钢筋规格相同时,钢筋是按通长计算的。


    2018-06-07 11:08:31 

  • 钢筋应该是不通长,遇支座断开

    2018-06-07 11:08:19 

  • 如图集中标注显示梁下部通长筋是4C25,原位标注显示下部钢筋4C25,这个都是一类钢筋,也是按通长筋计算,也是下部钢筋,按图集通长筋和下部钢筋,在计算钢筋长度没有区别,这个梁的钢筋应该是通长。,只是设计重复输入而已。

    2018-06-07 11:08:28 

  • 图集规定,原位标注优先,有原位标注的地方要按照原位标注的计算的

    2018-06-07 11:09:04 

  • 你好:这是按照下部筋,施工也是在支座锚固的。【注意软件默认原位标注优先】

    锚

    2018-06-07 11:13:48 