Plan B 2018-06-07 15:14:32 | 河北省 安装 | 13515查看 4回答
安装了阻火圈后是否还需要安装套管
在做之前的高层排水中我一直是阻火圈、套管都做上的,但是今天又产生了疑问,看到许多都只做阻火圈而不做套管的,而在河北的2012计算规则中也并没有明确说明。那么到底应该如何让做?是阻火圈、套管都做上?还是只做阻火圈而不做套管?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不需要,只安装阻火圈
因为本来高层建筑PVC排水管就不安装套管的2018-06-07 15:16:24
-
你好,排水是不需要做套管的,只有地下室出外墙需要刚性防水套管其他都是预留洞即可高层有要求的大于等于de110的塑料管道,需要加装阻火圈的,不需要在安装套管的
2018-06-07 15:21:03
-
答:不管塑料排水管做不做阻火圈,排水立管都不需要做套管(出外墙、出屋顶的除外)。即:不是因为做了阻火圈才不做套管的。
2018-06-07 15:36:18
-
这个哈,真不好说,有的设计上就让高层做套管又做阻火圈,如果甲方和监理让你做你不做吗?????不能一概而论
2018-06-08 11:17:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看