• 请问03消耗量定额里的砼墙中的砼含量为什么是0.988而不是1.015?

    老师您好 请问03消耗量定额里的砼墙中的砼含量为什么是0.988而不是1.015?定额消耗量是如何考虑的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    因为墙、柱等竖向构件的混凝土浇筑前要座浆,考虑了一部分砂浆,所以混凝土量就少了,而不是所谓的考虑了扣除钢筋体积。


    2018-06-08 08:06:13 

  • 03消耗量定额里的砼墙中的砼含量因为除去里面的钢筋所占体积,是0.988而不是1.015。

    2018-06-07 18:48:21 