• 关于梁箍筋原位标注的问题

    梁原位标注箍筋为 端部:24C10@100(2),不是很明白表示的什么意思?我的理解为梁两端的箍筋为24根C10间距按100布置的2肢箍筋?即 梁一侧2.4米范围内箍筋按100间距布置24根,两侧48根?知道的前辈指点一下,感谢!内箍
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    原位标注的一侧有,没标注的一侧按正常计算

    2018-06-07 16:53:32 

  • 好的,谢谢!

    2018-06-07 16:55:12 

  • 你好:见附图端部

    2018-06-07 16:57:53 