• 设计搭接和施工搭接的计算问题

    陕西04消耗量规定,计算钢筋工程量时,设计规定的搭接长度,按规定搭接长度计算;设计未规定的搭接长度,已包含在钢筋的损耗率中,不另计搭接长度。在软件搭接设置里,把绑扎搭接的定尺长度设为一个几乎无限大的值,还是按正常的9m设设计搭接
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,就按照正常的钢筋定尺9m进行设置的。

    2018-06-07 20:36:56 

  • 按正常的9m设置吧。
    毕竟长度大于9m的构件不会太多的。

    2018-06-07 18:05:56 