• 请问一下,过梁与框架梁重叠的位置,应该如何布置箍筋啊

    当洞顶与结构梁(或板)底的距离小于钢筋砖过梁或钢筋砼梁高度时,过梁与结构梁(或板)浇成整体,如图二十六所示。

    请问一下怎么在广联达中设置啊

    砼
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在其他箍筋中定义过梁箍筋,只需要定义高度部分的箍筋,水平的就不用考虑了,比如过梁高度200,框架梁箍筋为c8-200
    这样过梁的其他箍筋为两个1号筋,长度为200就可以,配筋信息为c8-200

    2018-06-08 18:35:02 