1141590314@qq.com 2018-06-09 14:23:59 | 山东省 土建 | 1855查看 2回答
山东2003消耗量定额有梁板四周的框架梁是否计算梁下脚手架
山东2003定额有梁板的板下梁脚手架在定额中包含,那有梁板四周的框架梁如采用钢支撑,该框架梁是否计算梁下脚手架?如采用木支撑,是否计?现场施工时多数为钢支撑与钢脚手架一体。编制梁钢支撑定额时如何考虑的?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
山东2003定额有梁板的板下梁不计算脚手架,有梁板四周的框架梁框架梁是有梁板的主梁不计算梁下脚手架。现场施工时多数为钢支撑和支撑之间的连接,一般不搭设脚手架铺脚手板。
2018-06-09 14:31:04
-
山东2003定额有梁板的板下梁脚手架在定额中包含,那有梁板四周的框架梁如采用钢支撑,该框架梁是否计算梁下脚手架?——:框架梁计算脚手架,有梁板的板下梁不计算脚手架()如采用木支撑,是否计?——:与支撑无关现场施工时多数为钢支撑与钢脚手架一体。编制梁钢支撑定额时如何考虑的?——:现场包括现浇板不考虑脚手架,考虑的是模板支撑,您可以想象一下,脚手架是操作立足点,您板下怎么立足操作?现场的那些是属于模板的支撑构件,不是脚手架的
2018-06-09 16:08:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看