• 外皮计算和按中轴线计算相差

    请问我的地下室钢筋算量工程设置中按外皮计算和按中轴线计算相差42t左右,请问为什么会相差那么多吨,而且请问在什么情况下用外皮计算,什么情况下按中轴线计算,为什么广联达要搞个外皮计算出来,我们在工程审计是他们按得是中轴线计算,砍了我们好多钢筋,这部分是否能要回来,有什么依据支持不?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按中轴线计算”更接近于实际的钢筋长度,也就是适合下料。“按外皮计算”偏重于根据图示标注来计算钢筋长度,适合预算。


    2018-06-09 15:36:42 

  • 16G钢筋应该是按外皮计算钢筋了,保护层已经是按外皮计算了,看一下13G和16G的区别就知道了

    2018-06-09 15:45:40 

  • 这个你最好咨询一下你们当地的定额管理部门,好多省市定额站发文或者解释结算按照外皮计算。施工单位是弱势群体,定额管理部门的解释就是权威的。

    2018-06-10 19:04:25 

  • 如果是广东10定额的话,已经明确规定使用“按中轴线计算”了,可查询“关于广东省建设工程定额动态管理系统定额咨询问题解答的函(第一期)”按中轴线计算

    2019-08-22 14:26:25 